carov2 je napisao: ↑16 Apr 2022, 09:25
Da sam ove zime imao TP vazduh-voda, COP bi mi više puta bio 1.
Ispod nule COP pada, a već ispod -5, drastično pada.
COP 1 je pri spoljnih -28C, ne znam gde bi to bilo ove zime?
COP stalno opada od 15 pa do 1 kontinualno , i na +15C je stoga manji od maksimalnog , osnovna karakteristika termodionamike rashladnog ciklusa prilikom razmene toplote. No i pored toga od TP nema efikasnijeg sistema za grejanje i/ili hladjenje.
COP je prilično predvidiv, na -15C je oko 2,0 a na -2C je COP nešto veči od 3.
Kods kršetnih sistema, koji su dobro i projektovani i dobro postavljeni.
COP kod TP voda-voda je po merenjima bolji za oko 15-20% za klimu u Nemačkoj, Fraunhofer institut je obavio vrlo detaljno analizu.
Meni račun je ove zime bio maks 12,000 din(od toga oko 9,000 je za grejanje TP, ostalo topla voda, kuvanje, svetlo i sve drugo), prošli mesec je bio 8,200 (oko 5,000 za TP).
Greje se približno 330kvm.
Ukupna godišnja potrošnja iznosi tačno 9.031kWh / februar 2021-februar2022/, uključuje grejanje, hladjenje, toplu vodu, kuvanje, ostele kućne potrošače. Znači total utrošena energija.
Po mom nekom proračunu prosečni COP tokom grejne sezone na bazi zadnjih 10 godina (2012-2022,) je oko 2,5.
S obzirom da je moj sistem iz 2006. sasvim sam zadovoljan, naravno tehnika je napredovala za ovih 15 godina pa su današnje TP kudikamo sa boljom/ preciznijom/ kontrolnom elektronikom.