da, uredjaj poslednje generacije, sa r32 gasom, izuzetne performanse. do pre neku cop preko 5 je bio maltene nezamisliv. ne mogu da nadjem nigde uputstvo, jel mozas da okacis taj sertifikat za ovaj x model da bacim pogled?
nadam se da ti je sad malo lakse da prihvatis onih -30, uredjaji stalno napreduju, tamo se lepo vidi da je onaj gree noviji model od daikina, koji sigurno sa svojim najnovijim modelom nece zaostajati za gree-jem, ako se ne desi i suprotno.
e sad, a da povezem sa cop pricom ponovo, nije bitna samo ta jedna suva cifra, nego je bitnije ponasanje tj opadanje pefrormansi sa snizavanjem spoljne temperature. tu se zapravo vidi koji uredjaj je kakav.
ovde je grafik odlicne mitsubishi tp, sa kracim objasnjenjem unapredjenja u odnosu na starije uredjaje
dakle, maksimalna snaga uredjaja manje opada u minusu, i maksimalna izlazna temperatura takodje. najbitnija stvar u celoj prici, jer su sa opadanjem spoljne temperature i same potrebe objekta u povecanju...
ovde se recimo vidi prednost u odnosu na gree koji sam uzeo, prvo jer ima 5c visu max temp sto moze znaciti i par stepeni visu temp na koju moze zagrejati objekat, i ima nesto manje opadanje performansi sa povecanjem minusa...
e sad, evo i par tabela, ne znam koliko su citljive, dosta su detaljne, opet maksimalna snaga u funkciji spoljne i izlazne temperature.
dakle, kome je potrebna visa ulazna temp u sistem morace malo da odresi kesu i uzme mitsu. i pomiri se sa velikim padom performansi i povecanjem potrosnje zbog vise temperature u sistemu... za podno grejanje, sa potrebnih 35c na ulazu ( kod mene u proseku to bude i par stepeni manje zbog izolacije i velike povrsine grejnog tela recimo ), na -15 cop je 2.12, a ko se na -15 greje preko radijatora sa ulazom od 55c, cop je 1.25. dakle grejanje na radijatore nacelno na tim velikim minusima trosi 80 posto vise struje, pa se treba sracunati sta se najvise isplati. stevo baci pogled...
kad smo kod toga, evo i dve tabele i jos jednog momenta gde se malo zaobilazi istina o potrosnji i efikasnosti. svaki proizvodjac ce dati cop za inverterski nacin rada jer je najpovoljniji, ali ce poboljsati pefrormanse na velikim minusima dodatnim grejacem. prva tabla je za unutrasnji uredjaj koji ima grejac od 200w za topljenje odvoda, sto smo vec spominjali, a druga tabela pokazuje snagu i broj grejaca u unutrasnjoj jedinici, reda po nekoliko kilovata. i onda dodjes u situaciju da uredjaj koji daje iinverterski 16kw na +7, pri -15c em daje 6 do 8kw i pri tome trosi recimo 4-5kw struje, i jos upali grejac da bi izgurao potrebnu kolicinu toplote za objekat, i onda daje recimo 12kw toplote a trosi 10kw struje. zato svi ti uredjaji srecom imaju podesivu temperaturu na kojoj se pali taj dodatni grejac, pa ako imas dobar objekat i u startu si se malo otvorio za pumpu, do vecih minusa ces moci da izguras i bez dodatnog grejanja.
i na kraju, vidim da si mi vec odgovorio
evo tabele za daikin, posto ti je gree mrski neprijatelj
opet, ne znam koliko je citljiva. israfirani deo u donjem desnom kvadrantu, referentne vrednosti, date na +6c spolja i +20c unutra.
daikin daje 5.62kw uz potrosnju od 1.5kw, cop 3.75, dakle dosta slabije cifre nego kod nocrie. e sad, cop pada i na oko 2, ali na 20 i kusur stepeni nize, ali tu i nocria nema vise cop 4 nego 2.6. hocu reci slazem se da ima razlike izmedju uredjaja i to neki cini boljim izborom od drugog, ali nisu bas toliko velike da budu duple. i opet, treba imati u vidu ono sto sam vec spomenuo, ovo je stari model daikina...
ajde molim te okaci sertifikat za onaj x model, da bacim pogled, izgleda odlicno. koje su cifre cena za jace jedinice?