moimoi napisao:Floyd napisao:Pričam jutros sa jednim Švabom, puni Teslu ispred hotela na 220v. Muka je kad nemaš brzi punjač u blizini. Cele noći ga puni za 100km.
Crveni industrijski priključak od 400v je najbolja opcija u nedostatku brzih punjača ali ni njih nema na svakom koraku.
To je bila neka minimalna amperaža na 220v.
15A na 220v 11km/h
30A na 220v 27km/h
50A na 220v 47km/h
https://www.tesla.com/support/home-char ... stallation
Bila je verovatno maksimalna amperaza. 16.
Instalacije se projektuju, prave i osiguravaju sa 16A osiguracem -monofazne uticnice.
16A je maksimum uticnica, prekidaca,itd u tipicnoj elektro instalaciji jedne kuce, stana ili poslovnog prostora.
Standardno je 10Ampera po strujnom krugu.
Osigurac po fazi u Glavnom Razvodnom Ormaru je 25A ili redje 35A a strujomer ima dozvoljeni maksimum struje 40Ampera.
Ovo su standardi sirom kontinentalne Evrope.
10-16A je maksimum koji nude postojece monofazne uticnice i sa tim treba baratati pri proceni potrebnog vremena punjenja na obicnom kucnom prikljucku,
Ovi podaci od 35A ili 50A na 220V spada vise u marketinske bajke, takvih modela uticnica ni nema u prodaji.